Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Normativa   #Proprietà meccaniche   #Connessioni  

    Quanto vale la resistenza a rifollamento nel caso di barre incollate a taglio?

    Nel testo di Piazza e Tomasi si dice che, per la resistenza a taglio di barre incollate disposte ortogonalmente alla fibratura, la resistenza a rifollamento va aumentata del 25%, mentre per quelle disposte parallelamente alla fibratura la resistenza a rifollamento va aumentata del 10% (in entrambi i casi rispetto alla resistenza a rifollamento ortogonale alla fibratura). Nelle CNR invece si dice che per le barre incollate perpendicolarmente alla fibratura si ha un incremento del 25%, mentre per quelle disposte parallelamente alla fibratura si ha un valore della resistenza a rifollamento pari al 10% della resistenza ortogonale. E' un errore quanto scritto nel libro o quanto riportato nelle CNR?

    Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech

    Pubblicato il 06/12/2019

    Si tratta di un refuso del libro corretto nelle edizioni successive: la resistenza a taglio di connettori inseriti parallelamente alla fibratura è molto modesta e subisce forti cali per viscosità nel tempo. In genere non è possibile inserire connettori parallelamente alla fibratura, nel caso delle barre incollate questo è permesso ma con un significativo abbattimento della resistenza a rifollamento.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno