Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Normativa   #Proprietà meccaniche  

    A seguito dell'aggiornamento della norma EN 14080 è cambiato qualcosa rispetto ai calcoli eseguiti facendo riferimento ai valori della EN 1194?

    L'ingegnere calcolatore ha prescritto e depositato nel luglio 2015 i calcoli strutturali del tetto prevedendo travi primarie con classe di resistenza GL 32h e secondarie con classe di resistenza GL 24h, il tutto dimensionato secondo la normativa UNI EN 1194. L'esecuzione e montaggio delle travi avviene in questo periodo, un anno dopo l'affidamento dell'appalto. Considerata l'entrata in vigore della norma EN 14080:2013 i fornitori mi consegnano travi con classe di resistenza, conforme alla nuova norma. E' corretto e migliorativo rispetto alla precedente norma?

    Risposta a cura di Mauro Andreolli, TimberTech

    Pubblicato il 06/12/2019

    I fornitori, dall'8 Agosto 2015, sono obbligati a fornire il materiale in conformità alla EN 14080:2013.

    I valori riportati in tale norma non sono "migliorativi": in particolare, per la classe GL 32h, la resistenza a compressione ortogonale alla fibratura è passata da 3.30 MPa a 2.50 MPa, la resistenza a taglio è passata da 3.80 MPa a 3.50 MPa (resistenza a taglio che è ulteriormente "penalizzata" nelle nuove versioni dell'Eurocodice e delle NTC dal coefficiente kcr). In linea di principio quindi non si può escludere che alcune verifiche non siano più soddisfatte facendo riferimento ai valori della EN 14080:2013.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno