Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Specie legnose   #Durabilità   #Materiali da costruzione  

    Consolidamento di travi "marcescenti" annegate nella muratura

    Devo consolidare delle teste di travi di castagno marcescenti su cui è possibile agire solo dall'esterno della muratura dove sono annegate le stesse. La testa presenta una cavità (nello spessore centrale della trave) di circa 10/15 cm di diametro per una profondità di circa 50 cm (cioè tutto l'appoggio sul muro perimetrale) a seguito di attacco non saprei dire se di anobium o termiti. Il tipo di consolidamento che ci è stato consigliato è: 1. Aereazione teste delle travi 2.Trattamento antiparassitario in opera, ma quale trattamento può farsi nelle condizioni descritte e che abbia efficacia? 3. Riempimento della cavità con pezzi di legno 4. Chiusura della cavità con una resina in pasta e sigillatura interstizi con resina in gel.

    Risposta a cura di Massimo Del Senno, Esperto Tecnologia del Legno

    Pubblicato il 02/01/2020

    La letteratura e la normativa (in particolare la UNI EN 350) concordano su due punti:

    il DURAME di castagno è resistente agli attacchi fungini in condizioni di servizio non caratterizzate da umidità permanentemente > 20%;

    il DURAME di castagno è resistente agli attacchi di anobidi e MODERATAMANTE resistente agli attacchi di termiti.

    Se la “marcescenza” segnalata è dovuta ad attacchi fungini, le testate in questione sono state sottoposte all’azione di acqua o risalita capillarmente nella muratura o acqua meteorica non adeguatamente allontanata, o difetti di impianti. Un attacco fungino di solito porta a danni che non possono essere affrontati se non tramite la rimozione di ciò che resta della parte attaccata e l’adozione di protesi adeguate, previa l’individuazione e l’eliminazione della causa dell’umidificazione.

    Per quel che riguarda eventuali attacchi di insetti l’attacco di termiti non è eccezionale nel mezzogiorno e nelle isole, ma si rende necessario identificare con precisione la specie responsabile dell’eventuale danno e l’entità di quest’ultimo, verificando l’effettiva sezione resistente residua, operazioni evidentemente da affidare a specialisti.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno