Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Normativa   #Tecniche costruttive  

    Nel caso di costruzioni con la tecnica del platform frame esiste una dimensione minima delle parete?

    Nel caso di costruzioni con la tecnica del platform frame esiste una dimensione minima delle parete ad esempio tra due apertura o dagli angoli analogamente a quanto accade con la muratura?

    Risposta a cura di Roberto Tomasi, Norwegian University of Life Sciences

    Pubblicato il 02/01/2020

    Non esistono indicazioni esplicite nella presente versione dell'Eurocodice 5 dove la resistenza a taglio delle pareti è indicata come funzione della resistenza a taglio del singolo elemento di collegamento e dell’interasse con cui sono disposti questi collegamenti.

    Tuttavia l’Eurocodice 5 prescrive di ridurre questo valore di resistenza con un certo parametro nel caso in cui il rapporto tra base ed altezza sia minore di 0,5, anche se non viene indicata esplicitamente una "dimensione minima".

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno