Assolegno risponde

Gli esperti al servizio del settore

    #Normativa   #Condensa   #Materiali da costruzione  

    Quale norma definisce e classifica gli schermi e le membrane traspiranti?

    Vedo utilizzare spesso in modo confuso termini quali barriera al vapore, freno al vapore, telo traspirante. Esiste un documento normativo che li definisce in modo chiaro?

    Risposta a cura di Alessandro Prada, Università di Trento

    Pubblicato il 30/10/2020

    Un documento normativo che definisce e classifica gli schermi e le membrane traspiranti (SMT) è la norma UNI 11470:2015. Questa norma specifica le modalità di impiego e di posa in opera degli schermi degli SMT. Al punto 3, la norma definisce cosa si intende per strato traspirante, freno a vapore e barriera al vapore. Al punto 4.1 però introduce la classificazione degli SMT in funzione della loro permeabilità al vapor d’acqua.

    Secondo la norma gli SMT possono essere classificati in 6 classi:

    • Membrane altamente traspiranti: Sd ≤ 0.1 m
    • Membrane traspiranti: 0.1 m < Sd ≤ 0.3 m
    • Schermi freno vapore: 2 m < Sd ≤ 20 m
    • Schermi freno vapore a media diffusività: 20 m < Sd ≤ 40 m
    • Schermi freno vapore a bassa diffusività: 40 m < Sd < 100 m
    • Schermi barriere vapore: Sd ≥100 m

    Da questa classificazione si deduce quindi che le membrane traspiranti hanno un Sd inferiore o uguale a 0.3 m, i freni a vapore sono compresi fra 2 e 100 m, mentre le barriere al vapore hanno uno spessore equivalente d'aria superiore o uguale a 100 m.