    Ho un dubbio sulla stratigrafia di una parete esterna, ovvero se devo usare o meno un telo freno al vapore sul lato interno, tra l'isolante da 5 cm e la parete in xlam

    Ho un dubbio sulla stratigrafia di una parete esterna, ovvero se devo usare o meno un telo freno al vapore sul lato interno, tra l'isolante da 5 cm e la parete in xlam. La parete è composta, procedendo dall'interno verso l'esterno, da: cartongesso, 5 cm (lana di roccia o fibra di legno), x-lam 10 cm, cappotto in polistirolo 14 cm, intonaco. L'edificio è situato in zona climatica D, Regione Calabria

    Risposta a cura di Alessandro Prada, Università di Trento

    Pubblicato il 02/01/2020

    Nella stratigrafia proposta, il grosso del salto di temperatura avverrà nell’isolante esterno (EPS) che ha inoltre una ridotta permeabilità al vapore. Non dovrebbe quindi esserci bisogno del freno a vapore ma per averne certezza bisogna eseguire la verifica di Glaser con le reali caratteristiche dei materiali, dei locali interni e del clima.

    Risposta gentilmente concessa da promo_legno