    Vorrei sapere se è possibile utilizzare un pannello OSB/3 in sostituzione del telo freno vapore.

    Per motivi statici nella stratigrafia di una copertura è previsto l'utilizzo di pannelli OSB/3 da 15 mm subito sopra il perlinato interno. In questo caso è possibile utilizzare lo strato di OSB (opportunamente nastrato) per sostituire un telo freno vapore?

    Risposta a cura di Alessandro Prada, Università di Trento

    Pubblicato il 10/12/2019

    Il pannello OSB/3 ha un fattore di resistenza al vapor d’acqua di circa 300. Questo significa che è 300 volte meno permeabile dell’aria al passaggio del vapore. Lo spessore equivalente d’aria sd del pannello risulta quindi uguale a 15 mm x 300, vale a dire a 4.5 m. Si considerano generalmente freni a vapore gli strati con uno spessore equivalente sd compreso fra 1 e 20 m. Quindi, il pannello OSB limiterà sicuramente il passaggio del vapor d’acqua. Se questa resistenza sia sufficiente o meno dipende dalla verifica igrometrica e quindi dalle condizioni al contorno e dalle caratteristiche degli altri strati del pacchetto.